Doncaster 冷库蒸发器排水管被霉菌堵塞

维修指南ARC AU 30896

冷库蒸发器漏水?

冷库内风机滴水,滴到纸箱、货架或地上,是很常见的报修情况。通常是排水管堵塞,一般修起来并不复杂。

水是从哪里来的

蒸发器(库内的风机)在制冷时会把空气中的水分凝结出来。这些水汇集到下方的接水盘,再通过排水管流走。

排水管或接水盘一旦堵塞,水无处可去就会溢出,常常直接滴到货品上。在冻库里,排水管加热器坏了,水会在管内结冰,除霜时就会倒流。

现在可以做的三件事

01

保护货品

把机组下方的纸箱和蔬果移开,并保持地面干燥,以免有人滑倒。

02

接住滴水

修好之前,在漏水处下面放个容器或托盘。

03

不要捅排水管

不要用铁丝捅排水管,也不要拆面板。风扇和电线就在旁边。

我通常发现的问题

来自真实工作和我最常遇到的情况。

排水管堵塞

Doncaster 的一个冷库,水滴到了包装上。排水管被果冻状的霉菌完全堵死。我拆下排水管清理干净,并清洗了蒸发器盘管,排水恢复正常。

阅读 Doncaster 维修记录

接水盘堵塞或损坏

Templestowe Lower 的一个蔬菜冷库,接水盘漏水,弄坏了蔬果包装。我查出故障、修好并保养了机组。

查看近期工作照片

排水管结冰

冻库的排水管需要加热器。加热器坏了,冰会堵住管道,除霜水就会倒流溢出。

冻库维修

一次融化的冰太多

如果盘管结冰严重,除霜时融化的水可能超过接水盘的容量,或者冰在接水盘之外融化。

盘管为什么结冰

常见问题

直接问更快?请致电 0413 750 483.

01蒸发器漏水是制冷剂泄漏吗?+

通常不是。那些水是从空气中凝结出来的。制冷剂泄漏时是气体,不会留下水渍。

02冷库排水管多久清洗一次?+

这取决于冷库和存放的东西。蔬果冷库和繁忙的厨房堆积得更快。检查和疏通排水管是定期保养的一部分。