维州全天候故障维修服务

设备停机? 致电 0413 750 483
Camberwell 停止制冷的冷库设备

维修指南ARC AU 30896

冷库不制冷?通常意味着什么

风扇在转,显示屏也亮着,温度却一直上升。以下是常见原因、您可以安全检查的项目,以及什么时候该打电话给我。

三项安全检查

01

查看显示屏

记下库温、任何报警或故障代码,以及大概什么时候开始升温。

02

看看蒸发器

就是库内的风机。风扇在转吗?盘管结冰了吗?有没有滴水?

03

检查室外机

冷凝机组在运行还是没有声音?周围有没有东西挡住通风?不要打开外壳,也不要反复复位断路器。

我通常发现的问题

以下是冷库不制冷时我最常遇到的故障,尽量附上真实工作作为例子。

制冷剂泄漏

制冷剂不足时,系统在运行却无法把足够的热量带出冷库。不找漏点只加制冷剂只能拖延时间。在 Werribee,我在周日晚上发现了泄漏迹象,让冷库恢复温度,并安排第二天做永久修复。

阅读 Werribee 维修记录

压力开关故障

Camberwell 的一个冷库,风扇在转,温控器也显示压缩机在运行,但库温一直上升。原来是屋顶冷凝机组上的双压力开关坏了。当晚临时维修后就恢复了制冷。

查看近期工作照片

蒸发器风扇故障

盘管没有气流通过,冷量就留在盘管里,进不到库内。在 Doreen,一台蒸发器风扇故障让冻库停了七个小时;我到场后一小时内就恢复了运行。

阅读 Doreen 维修记录

蒸发器盘管结冰

冰挡住了通过盘管的气流,所以风扇在转,库内却不冷。通常是除霜、门封条、风扇或排水的问题。

盘管为什么结冰

冷凝器脏堵或通风不良

如果室外盘管被灰尘和油污堵塞,或周围没有足够的通风空间,系统就无法散热。天气越热越明显。

保养包括哪些内容

控制器设置或传感器

设定值错误、传感器故障或除霜过于频繁,都可能让库温偏高。在 Keysborough,控制器设置错误导致一台新展示冰箱上层温度过高,修正设置后问题解决。

查看近期工作照片

出现以下情况请立即来电……

温度超过货品的安全上限、压缩机不断咔哒启停、断路器反复跳闸,或闻到烧焦味。这些情况都不能等。

请准备好所在区、现在显示的温度、报警代码,以及控制器和机组铭牌的照片。这样我能带对配件。

安排维修的清单

常见问题

直接问更快?请致电 0413 750 483.

01冷库不制冷,一定是缺制冷剂吗?+

不一定。制冷剂泄漏是原因之一,但风扇、压力开关、结冰、冷凝器脏堵和控制器设置都会造成同样的现象。加制冷剂之前必须先检查。

02我应该反复复位断路器吗?+

不应该。如果断路器或安全开关反复跳闸,请保持关闭并打电话给我。反复复位可能损坏压缩机。

03你多快能到?+

这取决于您的位置和我手头的其他工作。打电话给我,我会如实告诉您时间,夜间和周末也一样。

设备不制冷了?

无论白天黑夜,一周七天,维州各地。

立即致电0413 750 483 每天24小时 · 每周7天

撰写:制冷技师 James · 更新于 2026-11-01

立即致电0413 750 483